سلام
میخوام منبع تغذیه 50 ولت 5 امپر با ترانس دوبل 24 ولت 5 امپر بسازم . بیشتر از 50 ولت نشه
از استاد گرامی جناب تحیری درخواست کمک دارم
 

سیدمحمدرضا هاشمی آزاد

مدیر ارشد انجمن ها
عضو کادر مدیریت
مدیریت تبلیغات سایت
متصدی کانال انجمن در آپارات
کاربر VIP الماس
عضویت
19 November 2015
ارسال ها
563
لایک ها
347
محل سکونت
شیراز شهر راز
از یک ترانس دوبل ۲۴ ولت میتوان ۴۸ ولت گرفت و میتونین با یک خازن الکترولیت اون رو به ۵۰ ولت برسونین
 

meschi

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
5 May 2017
ارسال ها
122
لایک ها
7
از یک ترانس دوبل ۲۴ ولت میتوان ۴۸ ولت گرفت و میتونین با یک خازن الکترولیت اون رو به ۵۰ ولت برسونین
دوست عزیز با دوسر کناری ترانس دوبل 24 وقتی یکسوسازی میکنم خروجی 67 ولت میده . وقتی با ی سر کناری و سر وسط یکسوسازی میکنم 34 ولت میده . هیچکدوم 50 ولت نمیشه .
 

سیدمحمدرضا هاشمی آزاد

مدیر ارشد انجمن ها
عضو کادر مدیریت
مدیریت تبلیغات سایت
متصدی کانال انجمن در آپارات
کاربر VIP الماس
عضویت
19 November 2015
ارسال ها
563
لایک ها
347
محل سکونت
شیراز شهر راز
بله خب ولتاژ ورودی پل دیود هر میزان که باشه پل دیود اونو به رادیکال ۲ یعنی ۱.۴۱۴ برابر افزایش میده و ۴۸ ولت رو در ۱.۴۱۴ که ضرب کنیم حدودا ۶۸ ولت به دست میاد
میتونین ۲۴ ولت رو یکسو سازی کنید که به ۳۵ ولت برسه و در نهایت ۳۵ ولت رو با خازن الکترولیت به ۵۰ ولت افزایش بدین
 

علی تحیری

عضو افتخاری
کاربر علمی و تخصصی
عضو انجمن 220ولت
کاربر VIP الماس
عضویت
25 February 2016
ارسال ها
647
لایک ها
1,121
محل سکونت
تهران تهران پارس
سلام
میخوام منبع تغذیه 50 ولت 5 امپر با ترانس دوبل 24 ولت 5 امپر بسازم . بیشتر از 50 ولت نشه
از استاد گرامی جناب تحیری درخواست کمک دارم
با سلام:
اگر شما از دوسر کناری ترانس استفاده کنید ولتاژخروجی شما می شود 48 ولت و پس از عبور از پل دیوئ و نصب خازن 6800 میکروفارادی ولتاژ d.cبدون بار شما می شود حدود 68 ولت یعنی شما حدود 20 ولت نسبت به ولتاژ خروجی ترانس اضافه ولتاژدارید. این ولتاژزمانی به مرز ثابت 50 ولت که شما از یک مدار رگولاتور 50 ولت 5 آمپر استفاده کنید.
 

علی تحیری

عضو افتخاری
کاربر علمی و تخصصی
عضو انجمن 220ولت
کاربر VIP الماس
عضویت
25 February 2016
ارسال ها
647
لایک ها
1,121
محل سکونت
تهران تهران پارس
مدار رگولاتور ۵۰ ولت شامل چه چیزی است جناب تحیری ؟
با سلام:
باید یک مدار رگولاتور 50 ولت 5 آمپر طراحی گردد. قطعات شامل حداقل 4 ترانزیستور 2n3055 روی هیت سینک. یک ترانزیستور tip122 با گین 1000. 4 عدد مقاومت آجری 0.22 اهم 5 وات. یک دیود زینر 50 ولت
 

meschi

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
5 May 2017
ارسال ها
122
لایک ها
7
بله خب ولتاژ ورودی پل دیود هر میزان که باشه پل دیود اونو به رادیکال ۲ یعنی ۱.۴۱۴ برابر افزایش میده و ۴۸ ولت رو در ۱.۴۱۴ که ضرب کنیم حدودا ۶۸ ولت به دست میاد
میتونین ۲۴ ولت رو یکسو سازی کنید که به ۳۵ ولت برسه و در نهایت ۳۵ ولت رو با خازن الکترولیت به ۵۰ ولت افزایش بدین
میشه لطفا نقشه مداری که بتونم 35 ولت بعد از یکسوسازی 50 ولت کنم برام تو سایت بزارین
 

meschi

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
5 May 2017
ارسال ها
122
لایک ها
7
با سلام:
باید یک مدار رگولاتور 50 ولت 5 آمپر طراحی گردد. قطعات شامل حداقل 4 ترانزیستور 2n3055 روی هیت سینک. یک ترانزیستور tip122 با گین 1000. 4 عدد مقاومت آجری 0.22 اهم 5 وات. یک دیود زینر 50 ولت
با سلام خدمت استاد گرامی
مطمئنم مشکل بدست شما حل میشه . بارها از کمک شما سود بردم .
اگه ممکنه مدار رگلاتور برای 50 ولت 5 امپر و تو سایت قراربدین . ممنونم
 

meschi

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
5 May 2017
ارسال ها
122
لایک ها
7
راستی استاد ایسی رگلاتور مثل ایسی رگلاتور 7805 ولی 5 امپر نداریم . منظورم اینکه برای کم کردن ولتاژ فقط از اون ایسی استفاده کرد
 

علی تحیری

عضو افتخاری
کاربر علمی و تخصصی
عضو انجمن 220ولت
کاربر VIP الماس
عضویت
25 February 2016
ارسال ها
647
لایک ها
1,121
محل سکونت
تهران تهران پارس
راستی استاد ایسی رگلاتور مثل ایسی رگلاتور 7805 ولی 5 امپر نداریم . منظورم اینکه برای کم کردن ولتاژ فقط از اون ایسی استفاده کرد
با سلام خدمت استاد گرامی
مطمئنم مشکل بدست شما حل میشه . بارها از کمک شما سود بردم .
اگه ممکنه مدار رگلاتور برای 50 ولت 5 امپر و تو سایت قراربدین . ممنونم
باسلام:
چنین مداری باید طراحی و سپس با آزمایش عملی در سایت قرار گیرد.
 

علی تحیری

عضو افتخاری
کاربر علمی و تخصصی
عضو انجمن 220ولت
کاربر VIP الماس
عضویت
25 February 2016
ارسال ها
647
لایک ها
1,121
محل سکونت
تهران تهران پارس
میشه لطفا نقشه مداری که بتونم 35 ولت بعد از یکسوسازی 50 ولت کنم برام تو سایت بزارین
با سلام:
اگر خروجی ترانس شما 35 ولت باشد با نصب یک پل دیود و یک خازن 6800 میکروفارادی خروجی d.c به ولتاژ 50 ولت می رسد.
 

meschi

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
5 May 2017
ارسال ها
122
لایک ها
7
با سلام:
اگر خروجی ترانس شما 35 ولت باشد با نصب یک پل دیود و یک خازن 6800 میکروفارادی خروجی d.c به ولتاژ 50 ولت می رسد.
باسلام
نه خروجی ترانس 35 نیست . دوستی گفت بعد از یکسوسازی که 35 ولت داد با یک خازن میتونی ب 50 ولت برسونی . منم گفتم میشه مدار ی که ب 50 ولت برسونه رو تو سایت بزارین
 

علی تحیری

عضو افتخاری
کاربر علمی و تخصصی
عضو انجمن 220ولت
کاربر VIP الماس
عضویت
25 February 2016
ارسال ها
647
لایک ها
1,121
محل سکونت
تهران تهران پارس
باسلام
نه خروجی ترانس 35 نیست . دوستی گفت بعد از یکسوسازی که 35 ولت داد با یک خازن میتونی ب 50 ولت برسونی . منم گفتم میشه مدار ی که ب 50 ولت برسونه رو تو سایت بزارین
با سلام:
دوست عزیز زمانی که خروجی ترانس 35 ولت باشد و با یک پل دیود یکسو شود باز هم خروجی حدود 35 ولت است. اما با نصب یک خازن بعد پل دیود ولتاژخروجی 50 ولت می شود. چون اگر خروجی ترانس 35 ولت نباشد امکان ندارد ولتاژ بدون بار 50 ولت شود.
 

meschi

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
5 May 2017
ارسال ها
122
لایک ها
7
با سلام:
دوست عزیز زمانی که خروجی ترانس 35 ولت باشد و با یک پل دیود یکسو شود باز هم خروجی حدود 35 ولت است. اما با نصب یک خازن بعد پل دیود ولتاژخروجی 50 ولت می شود. چون اگر خروجی ترانس 35 ولت نباشد امکان ندارد ولتاژ بدون بار 50 ولت شود.
بله استاد درسته میدونستم این موضوع یکی از دوستان در پست های بالا مطرح کرد .
ضمنا ی سوال : وقتی منبع تغذیه باید 12 ولت باشه برای دستگاهی که 12 ولته در حالیکه بعد از یکسوسازی ترانس 12 ولت خروجی یکسوساز و با ولتمتر اندازه میگیرم حدود 18 ولت نشون میده و بارها من همون 18 ولتو ب دستگاه وصل کردم کار کرده و هیچ مشکلی بوجود نیامده .
یعنی 18 ولت اسمیه در واقع همون 12 ولت رسمی .
حالا با توجه این مسئله اگر ترانس 24 ولت که بعد از یکسوسازی 67 ولت میده . فکر نمیکنید که 67 ولت اسمیه و اگر ب مدار 50 ولت وصل بشه مشکلی پیش نمیاد .؟؟
 

مهران چمنی

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل انجمن ها
مدیریت کل فروشگاه
عضویت
21 October 2015
ارسال ها
869
لایک ها
901
محل سکونت
مشهد / شهر عشـــق
سلام
میخوام منبع تغذیه 50 ولت 5 امپر با ترانس دوبل 24 ولت 5 امپر بسازم . بیشتر از 50 ولت نشه
از استاد گرامی جناب تحیری درخواست کمک دارم
سلام
فردا یادآوری کنید براتون آپلود کنم
 

meschi

کاربر عضو
عضو انجمن 220ولت
کاربر عادی
عضویت
5 May 2017
ارسال ها
122
لایک ها
7
بله استاد درسته میدونستم این موضوع یکی از دوستان در پست های بالا مطرح کرد .
ضمنا ی سوال : وقتی منبع تغذیه باید 12 ولت باشه برای دستگاهی که 12 ولته در حالیکه بعد از یکسوسازی ترانس 12 ولت خروجی یکسوساز و با ولتمتر اندازه میگیرم حدود 18 ولت نشون میده و بارها من همون 18 ولتو ب دستگاه وصل کردم کار کرده و هیچ مشکلی بوجود نیامده .
یعنی 18 ولت اسمیه در واقع همون 12 ولت رسمی .
حالا با توجه این مسئله اگر ترانس 24 ولت که بعد از یکسوسازی 67 ولت میده . فکر نمیکنید که 67 ولت اسمیه و اگر ب مدار 50 ولت وصل بشه مشکلی پیش نمیاد .؟؟
مرسی استاد گرامی فردا یاداوری میکنم .
ضمنا این سوال و لطفا پاسخ بدین
 

مهران چمنی

مدیریت کل سایت
عضو کادر مدیریت
مدیریت کل انجمن ها
مدیریت کل فروشگاه
عضویت
21 October 2015
ارسال ها
869
لایک ها
901
محل سکونت
مشهد / شهر عشـــق
بله استاد درسته میدونستم این موضوع یکی از دوستان در پست های بالا مطرح کرد .
ضمنا ی سوال : وقتی منبع تغذیه باید 12 ولت باشه برای دستگاهی که 12 ولته در حالیکه بعد از یکسوسازی ترانس 12 ولت خروجی یکسوساز و با ولتمتر اندازه میگیرم حدود 18 ولت نشون میده و بارها من همون 18 ولتو ب دستگاه وصل کردم کار کرده و هیچ مشکلی بوجود نیامده .
یعنی 18 ولت اسمیه در واقع همون 12 ولت رسمی .
حالا با توجه این مسئله اگر ترانس 24 ولت که بعد از یکسوسازی 67 ولت میده . فکر نمیکنید که 67 ولت اسمیه و اگر ب مدار 50 ولت وصل بشه مشکلی پیش نمیاد .؟؟
به دلیل وجود خازن پس از یکسو سازی ، پیک ولتاژ افزایش پیدا می کند .
اما این افزایش ولتاژ به صورت دائمی نیست
به محض اتصال به مصرف کننده ، ولتاژ به مقدار عادی خود بر می گردد که در این صورت به معنای یک شوک سریع به مدار مصرف کننده است و معمولا موردی در آن ایجاد نمی کند .
معمولا یک مقاومت مناسب با خازن موازی می کنند تا این مشکل کاهش یابد .
در مواردی که به صورت دائم خروجی تغذیه به مدار متصل است (یعنی ترانس به مدار وصل است و بعد به برق متصل می کنیم ) افزایش ولتاژی رخ نمی دهد که نگرانش باشید .
موفق باشید
 

علی تحیری

عضو افتخاری
کاربر علمی و تخصصی
عضو انجمن 220ولت
کاربر VIP الماس
عضویت
25 February 2016
ارسال ها
647
لایک ها
1,121
محل سکونت
تهران تهران پارس
بله استاد درسته میدونستم این موضوع یکی از دوستان در پست های بالا مطرح کرد .
ضمنا ی سوال : وقتی منبع تغذیه باید 12 ولت باشه برای دستگاهی که 12 ولته در حالیکه بعد از یکسوسازی ترانس 12 ولت خروجی یکسوساز و با ولتمتر اندازه میگیرم حدود 18 ولت نشون میده و بارها من همون 18 ولتو ب دستگاه وصل کردم کار کرده و هیچ مشکلی بوجود نیامده .
یعنی 18 ولت اسمیه در واقع همون 12 ولت رسمی .
حالا با توجه این مسئله اگر ترانس 24 ولت که بعد از یکسوسازی 67 ولت میده . فکر نمیکنید که 67 ولت اسمیه و اگر ب مدار 50 ولت وصل بشه مشکلی پیش نمیاد .؟؟
باسلام:
برای تغذیه هر دستگاه دقیقا باید ولتاژ نامی آن داده شود. وقتی ولتاژ 12 ولت ترانس بعد یکسو سازی و نصب خازن حدود 17 ولت می شود . این 17 ولت, ولتاژ بدون بار است اگر این ولتاژ را به یک مصرف کننده 12 ولت بدهید ولتاژ شما حدود 12 الی 13 ولت می شود.نه 17 ولت.!!!
زمانی که ولتاژ بدون بار شما 67 ولت باشد, اما به یک مصرف کننده 50 ولت با آمپر مورد نظر شما مورداستفاده واقع شود, ولتاژ وصل شدن به دستگاه شما حدود 50 ولت می شود و ضرری ندارد.
شما در مورد ولتاژ اندازه گیری بدون بار مشکل را مطرح می کنید, اما جواب شما این است زمانی که این ولتاژ را به مصرف کننده وصل می کنید باید اندازه گیری کنید.
 

سیدمحمدرضا هاشمی آزاد

مدیر ارشد انجمن ها
عضو کادر مدیریت
مدیریت تبلیغات سایت
متصدی کانال انجمن در آپارات
کاربر VIP الماس
عضویت
19 November 2015
ارسال ها
563
لایک ها
347
محل سکونت
شیراز شهر راز
جالبه جناب تحيري يعني بين 48 ولت تا 68 ولت هر ميزان كه مصرف كننده بكشد خروجي منبع تغذيه همان مي شود؟